1
Сергеечев Сергей (Phelicks) 03.10.2006 13:45
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Добрый день.

Вопрос состоит в следующем:
Какие методы Вы используете для установки опор для РЛД, шкафов в грунт в северных районах с большой глубиной промерзания ????
Если бетонировать на всю глубину промерзания, то получается достаточно большой расход бетона.

Может быть есть случаи из практики ? Или теории ?
2
Кузнецов Андрей (Troublemaker) 03.10.2006 14:49
Ответить Сообщить модератору

Был такой проект в свое время в условиях вечной мерзлоты...... Закладывались низкотемпературные трубы под кабельные коллекторы, металл на опоры. По вопросом бетонирования не знаю. Вообще теоритически хотели вести вдоль забора на Выностных штангах углах с прокладкой кабеля в метале. Местные сказали траншея наша проблема, делайте , трубы под -50 гр.
3
Сергеечев Сергей (Phelicks) 03.10.2006 20:19
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

В принципе рациональное зерно в установке РЛД на выносных штангах есть, особенно если вечная мерзлота или, например, скальный грунт. Только надо соблюдать перекрытие "мертвых" зон.
Но если брать не вечную мерзлоту, а северные районы с глубиной промерзания около 2-х метров, то у меня больше 60 кубов бетона на стойки РЛД и шкафы уходит на периметре около 2-х км :(
4
Брат c (Брат с Севера) 04.10.2006 06:27
Ответить Сообщить модератору

у нас (ХМАО) почва сильно заболоченная, поэтому бетонирование, например, стоек под видеокамеры не имеет смысла, т.к. как бетон просто выдавливает со временем из грунта. Поэтому стойки-опоры задавливают насколько возможно в глубину "до дна", иногда на 3-5 метров, потом лишнюю трубу отрезают. РЛД не применяем (виброчувствительный), про стойки под них ничего не скажу.
5
Spirridon 04.10.2006 16:43
Ответить Сообщить модератору

Видал стойки заборов на вечной мерзлоте выдавленные на высоту самих заборов. Их действительно заглубляли на скоко можна и все. РЛД видал на закрытие проемов ж/д проездов в периметрах на выносных горизонтальных стойках привареных к стойкам забора. Про использование РЛД для закрытия основных периметров на севере (в мерзлоте) не видел и не слышал, слишком много помеховых факторов природного характера.