Форум / Технические вопросы по безопасности / Комплексные системы безопасности / Нужен блок селекции тромбон БС-16 и тромбон ВП
Нужен блок селекции тромбон БС-16 и тромбон ВП

подписаться · отослать другу

1
шарков Александр (soling) 12.12.2008 17:14
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Нужен блок селекции тромбон БС-16 и тромбон ВП
контакты:
8-8442-731030
solingvd@t-k.ru
2
Иванов Иван (Герм) 06.10.2013 13:24
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Блок селекторов Тромбон БС-16, прошу совета по подключению. Он по проекту используется, как СОУЭ (оповещение). На каждый блок вызова идет 4-ка проводов, а если учесть, что их 16 штук в комплекте (на каждый этаж) и по ГОСТу применяется провод FRLS, то куда уложить такую связку проводов? Этих тромбонов-два, т.к. дом 25 этажей. Как оптимизировать? В межэтажные отверстия УЭРБ, не уложить этот сноп.
3
Топоркова Светлана (Sveta_trombon) 07.10.2013 13:06
Ответить Сообщить модератору

Если не проложить по имеющимся каналам, то надо закладывать новые кабель каналы. Только Это не СОУЭ, а часть СОУЭ, а именно блок для обратной связи с зонами.
В руководстве по эксплуатации на прибор Тромбон - БС16 сказано, что для каждой вызывной панели необходима прокладка своей 4-х проводной линии. Если имеющиеся кабель каналы не позволяют проложить эти провода, надо закладывать новые. Оптимизировать можно только за счет сечения кабеля, и только в том случае, если позволяют расстояния.
Редактировал Топоркова Светлана Б. (Sveta_trombon) (07.10.2013 13:09)
4
Иванов Иван (Герм) 07.10.2013 18:52
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Благодарю за содействие. На практике, каким проводом выполняется монтаж? На блоке селекторов, я так понял из инструкции применены телефонные разъемы? 25 этажей, самая длинная линия будет метров 90, провод 0,2 квадрата пойдет?
5
Топоркова Светлана (Sveta_trombon) 14.10.2013 14:48
Ответить Сообщить модератору

В паспорте указано, что на 300 метров надо закладывать провод 0,4. В Вашем случае, думаю что с 0,2 все будет хороше, но рекомендую проверить на реальном кабеле.