Форум / Технические вопросы по безопасности / Другое / Аналогово-адресный извещатель ДИП-34А
Аналогово-адресный извещатель ДИП-34А

подписаться · отослать другу

26
E Alexander (ALEX SE) 12.06.2012 09:50
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Браво....

Очень просто - отремонтировать сигнализацию. Или смонтировать - смотря на каком этапе все забросили.
27
Гани 12.06.2012 10:05
Ответить Сообщить модератору

у меня еще такая одна проблема датчик ИП212 41 когда он активен взят под охрану он должен гореть?! то есть красная лампочка должна гореть? либо это зависит как линию рассключали на приборе
28
E Alexander (ALEX SE) 12.06.2012 15:35
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Подмаргивать должна когда на извещателе есть напряжение. Вне зависимости взят он или нет. Но это зависит от прибора - подается ли в пожарный ШС напряжение при снятом шлейфе. Как правило - да.
29
Tolianich Kama 01.12.2012 16:59
Ответить Сообщить модератору

Можно ли расключить датчики DIP34A радиальным способом.
30
прорабс 01.12.2012 20:37
Ответить Сообщить модератору

2Tolianich Kama

Можно, через изоляторы Бриз
31
z 10.12.2012 08:07
Ответить Сообщить модератору

только не увлекайтесь "звездами", и есть ограничения по количеству бриз-ов (не более 40шт, по-моему, и по нагрузочной способности ДПЛС).
32
Гулюгин Александр (Александр_Г) 10.12.2012 14:56
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Источник:Леха
Подскажите как с помощью пульта с2000м поменять адрес у датчика дип34а! новый датчик поставил на старое место!

Рекомендую ознакомиться с руководством по эксплуатации пульта "С2000" пункт 2.2.4.3 Программирование и изменение адресов адресных расширителей.
Руководство доступно на http://www.bolid.ru/netcat_files/s2_1.24.pdf
33
Гулюгин Александр (Александр_Г) 10.12.2012 15:06
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Источник:Tolianich Kama
Можно ли расключить датчики DIP34A радиальным способом.

Можно.
В общем случае, при выборе топологии (например, дерева, шины или звезды) и типа кабеля следует исходить из следующего: падение напряжения до любого адресного устройства не должно превышать 2В, максимальная емкость всех проводов ДПЛС не должна превышать 0,1 мФ. При этом в линию можно включать до 40 изоляторов "БРИЗ" без дополнительных расчетов.
34
славок 10.08.2013 14:59
Ответить Сообщить модератору

народ подскажите на 1 кдл подключено около 70 датчиков дип 34-а с бризами на мониторе в комнате охраны кажет то что они пропадают постоянно а на самом деле они норм работают что может быть 3 дня уже возимся
35
Злой монтажник 10.08.2013 15:25
Ответить Сообщить модератору

Добрый день!

Напишите подробней, как организована линия ДПЛС? Каким кабелем (сечение)? Лежит ли где-нибудь кабель ДПЛС параллельно с силовым кабелем? Сколько БРИЗов установлено в линии? Какая топология? Имеются ли в топологии множественные кольца? Встречнонаправленные сигналы? Какое напряжение на последнем датчике в линии? Напряжение нужно смотреть программой Uprog при конфигурировании КДЛа, на первой вкладке. (ПКМ по АУ - запрос напряжения).
36
Шерман Борис (Борис 1961) 12.03.2014 16:19
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Запотолочные датчики - требования по применению.
Можно ли отбиться от требования установки датчиков за подвесным потолком (50см), если в потолке - люминесцентные светильники, за потолком - металлические венткороба, другой нагрузки нет.

Если - обязательно, то датчики надо крепить к бетонному потолку?
Видел как-то на объекте прикрученные к Армстронгу, базой вниз.

Спасибо!
37
Шерман Борис (Борис 1961) 12.03.2014 16:45
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

В коридоре архитектурными украшениями типа "арка" (выступают на 50 см от подвесного потолка) получилось выделенным проходное "помещение" 1.5м х1.5м.
В нем тоже надо датчики дымовые ставить?
Стены - штукатурка по бетону, пол - ламинат, потолок - армстронг, бетон.
На стенах больше ничего, мебели - нет.

38
Фельдман Станислав (Fss71) 01.06.2014 22:45
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Надо
39
Евгений72 20.11.2014 13:46
Ответить Сообщить модератору

Добрый день подскажите что делать подключаю КДЛ сажу на ДПЛС1 провода и все датчико начинают мигать одновременно в кольце 104 датчика провод сечением 0.75мм длинна провода примерно 500 м .Спасибо КДЛ версии 2.02
40
прорабс 20.11.2014 17:36
Ответить Сообщить модератору

Датчики надо подключать по одному и задавать им адреса
41
Фалейчик Игорь (egor) 23.11.2014 19:01
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Мигают или проблески работают?
Посмотри, что UPROG говорит. Если видит только 1 датчик с адр. 127, то точно незапрограммированные засунули в базы. Почитай инструкцию, можно не вынимая из баз адреса раздать.