подписаться ·
отослать другу
Добрый день. Вот уже третий случай, когда прибор пожаротушения Роса-2sl при включении подает пусковой импульс на баллоны с огнедышащим веществом. Приборы установлены на на разных объектах, разных годов выпуска. Пробовали повторить это еще раз (в течении двух часов включали и выключали прибор, вместо баллонов предохранители на 100 мА) повторных несанкционированных пусков не происходило. Отправляли приборы на завод-изготовитель. Их вернули с вердиктом: приборы исправны, смотрите заземление. Заземление у нас выполнено в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор. Может, у кого были такие проблемы подскажите пути решения?
|
|
Здравствуйте! Такая же история за последний месяц Роса-2SL на двух объектах при переключениях питания 14 балонов с хладоном и несколько порошковых модулей опусташила. А теперь работает как будто ничего и не было. После монтажа простояла в работе 5 лет, а потом взяла и пусканула. Протокол событий считали, а там кроме проблем с питанием и самопроизвольного вкл/выкл автоматического режима и попыток прерывания персоналом пуска после первого пшика, ничего и нет. При этом еще и двери в помещениях открыты были. Из 6-ти направлений запустилось 4-ре, причем прибор на 4-ре направления первое направление не запустил и еще прибор на 1-но направление каким то чудом устоял.
С производителем общались по телефону, у них одна песня-"Смотрите заземление". На объектах с заземлением все в норме. Хорошо хоть люди не пострадали. Вот так, работай и жди когда стрельнит " золотой газ". Терроризм какойто!
|
|
Ну, что очередной глюк роса-2sl. Прибор стал выдавать неисправность цепи пуска.Поехали разбираться. Хорошо, что баллон с газом был отключен, вместо него стоял предохранитель 160 мА. По непонятным причинам произошел пуск, предохранитель перегорел.Скачали архив событий с ПС8. Ни каких событий непосредственно перед событием "Неисправность" нет.Возможный причиной мог стать статический разряд при прикасании к ПДП.Теперь на этом объекте в "Автоматический режим" РОСУ ставим только с ПС8. Пару лет назад был похожий случай, только с пуском огнетушащего вещества. Пуск произошел при открывании двери в помещение оборудованное системой пожаротушения на основе прибора РОСА-2sl. Начали разбираться. Ни чего не нашли. Все протестировали на несколько раз. Баллон забрали на перезаправку, вместо него повесили предохранитель. Через два дня опять пуск, опять при входе в помещение. (На данном объекте ПС не установлен, архив событий посмотреть не получилось.) Возможной причиной пуска стал разряд статики при прикасании к металлической двери в помещение. При детальном обследовании выяснилось, что при монтаже один провод контроля состояния двери коротил на косяк дверного проема.
Вот такой "ВОЛШЕБНЫЙ" прибор РОСА-2SL. Обращались на завод производитель оборудования. Ответ один "Смотрите заземление".
|
|
Роса выдала неисправность АКБ, 8 на дисплее, после замены АКБ на 7А/ч ситуация не изменилась, под дисплеем обнаружился еще один АКБ на 1,2 А/ч. Ни в инструкции ни в сети про замену и тип АКБ ничего нет, в инструкции нед даже картинки с внешним видом прибора и органами управления!
|
|
Владлен:
Это распространенный баг этой древнейшей системы. АКБ этот, вроде батарейки на материнской плате. Но в отличии от той батарейки, срок службы у него ограничен и очень мал. Вы конечно можете его заменить сами… но тогда лишитесь гарантии на прибор, поскольку без срыва пломб его не поменять. Если же прибор у Вас не на гарантии, и Вы все же решитесь сами поменять – задумайтесь о последствиях, если не дай бог произойдет реальное ЧП, в ходе разборок может всплать что эксплуатировался прибор со сорванными пломбами заводскими.
Так что единственный путь вам в Дубну!
А касательно всех вышеуказанных глюков могу сказать следующее: после аналогичного случая, имевшего серьезные последствия, разбирались с производителем… в итоге долгих споров, изучения схем и т.д. .. о чудо – получили шокирующие заключение – прибор имеет склонность к непроизвольному пуску ввиду большой чувствительности к блуждающим токам которые при определенном стечении обстоятельств вызывают его непроизвольное срабатывание. После этого Россе мы доверяем управление только Табло Пожар , но не как пусковыми цепями.
|
|
Прошу Вашей консультации по слудующему вопросу:
В помещениях нашего банка установлены Автоматические установки газового пожаротушения на базе Роса 2SL с Novec 1230, однако подрядная организация при произвосдвте монтажа
не подключила реле давления к приборам. Критично это или нет.
Возможна ли дальнейшая эксплуатация с отключенным реле давления и постановка ее в автоматику?
|
|
|
|
|