Здравствуйте.
Столкнулся недавно с одной проблемой в панели 4020А v3.3.
На одном объекте у меня в обслуживании три  прибора РС4020 v3.1 и один будь он проклят V3.3.
Была у меня задача  сменить тел.номера в программе приборов, вроде ничего особенного, но в трёх приборах вер.3.1, я это сделал очень быстро, а с вер.3.3 занимался сексом целый день. Что, я с ним не делал и холодный старт, и загружал и выгружал через DLS и даже полный сброс на заводские установки.
Но результат нулевой, три номера телефона, "system account number" и "access kode" заменить так и не смог.
Железобетонные блин какие то. Ктонибудь ещё встречался с таким глюком? Если да,то как это лечиться?
Осмелюсь сказать, что , я обслуживаю порядка 30 объектов с данным типом приборов и с более замудренными 6010. Программирую с клавы и DLS закрытыми глазами, но такое впервые. Есть предположение, что кто то забил эти номера через программирование процессора мат.платы или хана мамке хотя претензий к работе прибора нет. Заранее благодарен за помощь.

Обсуждение
1
Сизов Алексей (Сизов) 16.09.2013 11:46
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Не было таких глюков. Пока единственное, что приходит в голову - проверить, не включена ли поддержка модуля T-Link в опциях коммуникатора. Его поддержка - одно из немногих отличий версии 3.3
2
Гуляев Евгений (guljaj) 16.09.2013 22:09
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Нет не включена. После сброса на заводские, все опции перепроверил. Хотел спросить,
кто нибудь заходил в режим программирования процессора ? Говорят это возможно (после включения питания панели в течении 5 секунд набором кода инженера). Но никаких мануалов на эту тему нет. Я думаю не там ли кто то покопался.
3
Сизов Алексей (Сизов) 17.09.2013 09:01
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Знаю, что существует, но за 20 лет ни одного мануала на эту тему. И технари DSC не коментируют. Вообще, после сброса на заводские всегда все восстанавливалось. Ваш случай какой-то аномальный.

Панель не дает вводить данные, или дает, но не сохраняет значения? И какой access code вы имеете в виду?

4
Гуляев Евгений (guljaj) 17.09.2013 22:15
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

(00-03-04) ACCESS CODE-вот эта ячейка одна из...В общем получается так, с клавиатуры входишь в ячейку, быстрым методом или перелистыванием, без разницы.На табло показан код или тел. номер, но курсор не появляется, и нажимания любой кнопки приносит только писк. Реагирует только кнопка выхода "#". C "DLS" с первого взгляда всё нормуль, забиваешь новый номер, загружаешь в панель.Все хорошо, но выгружаешь ячейку, а там блин -де жа вю какое то, старый номер. Всё перепробовал,и вбивал разными шрифтами,и копировал с другой ячейки, полная загрузка и выгрузка, а результат один.
И после сброса когда увидел эти номера, хотел её сразу демонтировать, пришлось все модули за потолком искать они по всему этажу раскиданы да ещё и в старом порядке, непросто было одному.
А технари с DSC с простыми смертными вообще не общаются, посылают к дилеру. Разговаривал с одним коллегой, он говорит раз заходил в прог.процессора, но с целью регулировки заряда аккумулятора, а так говорит как на минном поле.
5
Сизов Алексей (Сизов) 18.09.2013 12:03
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Получил ответ от спецов DSC. Включена блокировка изменений по времени.

Выключение в бинарном программировании. Выключите и включите питание. В Диагностике найдите бинарное (двоичное) программирование.

Задайте значение 07FE2 = FF

Пожалуйста, сообщите, если все получилось.


Редактировал Сизов Алексей Ю. (Сизов) (18.09.2013 12:04)
6
Гуляев Евгений (guljaj) 18.09.2013 14:24
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Большое спасибо.
На днях попробую, и обязательно отпишусь.
7
Гуляев Евгений (guljaj) 16.10.2013 19:08
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Доброе время суток.
Хочу сообщить, что после введения вышеуказанного кода в бинарном режиме, блокировка сбросилась и у меня всё получилось. Огромное спасибо господину Сизову, за помощь и профессионализм в решении данной проблемы.