Монге Сергей (SerM) 22.02.2014 09:53
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Как правильно прокладывать кабель 220 в земле на периметре? Просчитывал питание для освещения и периметровой сигнализации, возник вопрос как правильно закопать кабель в землю и как правильно оформить выхода на поверхность.
2
прорабс 22.02.2014 10:16
Ответить Сообщить модератору

Труба ПНД Вам в помощь
3
E Alexander (ALEX SE) 22.02.2014 12:35
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Просто ложите в землю с учетом глубины промерзания по ПУЭ. И все. Размеется в паспорте кабеля должна быть предусмотрена возможность прокладки в земле.
Зачем еще труба лично я не могу понять.

А зачем земля, почему не хотите сделать СИПом?
Редактировал E Alexander N. (ALEX SE) (22.02.2014 12:36)
4
Бушин Владимир (Vladimir150665) 23.02.2014 08:57
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Насчёт трубы ПНД полностью согласен. альтернативный вариант- металлорукав,уложенный на песчаную подсыпку.Им выход на поверность удобнее "оформить".Выходить советую либо на опору,либо на стену.Если есть риск повреждения выхода- есть смысл защитить его по стене накладным уголком.
Редактировал Бушин Владимир А. (Vladimir150665) (23.02.2014 09:03)
5
Бушин Владимир (Vladimir150665) 23.02.2014 09:33
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

ПУЭ 2.3.37 Обычная глубина траншеи - 80 см. Затем следует подсыпка в 10 см, укладывается кабель, затем выполняется засыпка (тоже 10 см):
ПУЭ 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
ПУЭ 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Как видно из этих нормативных документов- копать траншею ниже глубины промерзания нет смысла.В северных районах линия получится золотая.
6
Центр ИТСБ 27.02.2014 18:56
Ответить Сообщить модератору

Прокладка кабеля в земле - http://os-info.ru/montaj/prokladka-kabelya-v-zemle.html

Новости
Система «112» в Московской области в полной мере заработает через год

Найден принципиально новый метод компрометации данных в компьютерах под управлением Windows

Honeywell открыла исследовательскую лабораторию промышленной кибербезопасности


 
--{ team void }-- Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru