Охрана коттеджа
24.11.2006 14:31

Интерес представляет, все что называется Техническим прогрессом, скажем так задание на содание такой системы было из двух слов, нужна охранка с максимумом интересных фич, типа просмотра видео по КПК. Какие есть размышления?
подробно/комментарии (3) >>

пример ТЗ на СИТЕМУ ОХРАННУЮ ТЕЛЕВИЗИОННУЮ
03.11.2006 11:10

Систему видеонаблюдения выполнить на базе 2-х цифровых видеорегистраторов.
Система должна обеспечивать возможность:
- управления и просмотра видеоинформации с использованием удаленного доступа по локальной компьютерной сети с использованием протокола TCP/IP;
- программного ограничения доступа к данной системе;
- осуществления записи событий с использованием детекторов движения для экономии дискового пространства;
- использования детектора движения для формирования тревожных сообщений.
Видеорегистратор №1 - установить в ком №. Для просмотра текущего и регистрируемого видеоизображения оборудовать систему 2-мя цветными профессиональными ТFT мониторами размером 19”.
Объем дискового пространства для осуществления возможности архивирования качественной записи не менее 10 дней.
Цветные внутренние видеокамеры высокого разрешения (не менее 480 ТВЛ), оборудованные варифокальными объективами с подключением на регистратор № установить:
- в помещении № одна камера – общий обзор помещения, обзор входной двери;
- в коридоре 9 видеокамер – общий обзор, входной и запасных дверей, дверей в помещения;
Видеорегистратор №2 установить в помещениях ОПК (точное место установки определить при согласовании проектной документации и проведении монтажных работ). Для просмотра текущего и регистрируемого видеоизображения оборудовать систему цветным ТFT монитором 17”.
Объем дискового пространства для осуществления возможности архивирования качественной записи не менее 10 дней.
Цветные внутренние видеокамеры высокого разрешения (не менее 480 ТВЛ), оборудованные варифокальными объективами с подключением к видеорегистратору №2 установить:
- в помещении № три камеры – полный перекрестный обзор помещения;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера - общий внутренний обзор помещения, обзор передаточных лотков;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера – обзор помещения;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, вход/выход шлюзовой кабины;
- в помещении № две камеры – обзор помещения, входных дверей;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
- в помещении № одна камера – обзор помещения, входной двери;
При установке видеокамер исключить возможность засветок солнечными лучами и установленными осветительными приборами.

Видеорегистраторы подключить к локальной сети и организовать рабочие места для удаленного управления видеорегистраторами.
Местонахождение рабочих мест, расположение видеокамер и видеорегистраторов, уточняется при согласовании проектно - сметной документации перед началом монтажных работ.

Оборудовать систему видеонаблюдения бесперебойным источником питания способным обеспечивать работоспособность при отключении электроэнергии на время не менее 10 минут.

В помещении № установить видеодомофон, куда подключить вызывные панели с помещения между лифтом и рольставнями и с входной двери в помещения банка. Обеспечить управление с помощью данного домофона электромагнитным замком на входной двери.
Установить видеодомофон в помещениях № и №. Вызывную панель видеодомофона смонтировать перед дверью в пом. №. Оборудовать дверь электромагнитным замком и доводчиком. Обеспечить управление замком с помощью домофонов.
подробно/комментарии (23) >>

Пимер ТЗ на СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
11.10.2006 16:32

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
Проектируемая СКУД должна обеспечивать возможность:
- автоматизации процесса идентификации сотрудников, разграничения, контроля и управления их доступом в часть здания, занимаемую Заказчиком, а также в отдельные зоны и помещения;
- создания электронной базы данных большой емкости и долговременного хранения, содержащей персональные данные сотрудников, включая их фотоизображения, а также информацию по событиям доступа
- возможность создания резервных и архивных копий базы данных (предусмотреть аппаратные средства);
- возможность вывода протокола событий системы за произвольный период времени;
- администрирование системы с использованием удаленного доступа по локальной компьютерной сети с использованием протокола TCP/IP;
- наличие рабочего места сотрудника охраны, с выводом на монитор этого рабочего места всех событий системы в реальном времени, а также вывод в реальном времени фотоизображений сотрудников из базы данных;
- сохранения работоспособности при пропадании электропитания в сети;
- расширения за счет обслуживания дополнительных точек прохода и добавления дополнительных рабочих мест операторов.

На главном входе установить два турникета типа «трипод» и разделительную легкосъемную перегородку. Управление турникетами осуществить от СКУД. Предусмотреть автоматический режим работы турникетов, а также ручной режим прохода по команде сотрудника охраны. Пульт ручного управления турникетами, а также устройство аварийной разблокировки турникетов расположить на посту физической охраны у главного входа. На каждый турникет установить считыватели PROX-карт на вход и выход, места их установки согласовать с Заказчиком при монтаже оборудования. Блоки питания турникетов разместить в помещении поста охраны.
В помещении поста охраны установить АРМ сотрудника охраны. В качестве устройств отображения информации применить ЖК-мониторы с диагональю экрана не менее 17”. Предусмотреть подключение в систему второго (удаленного) рабочего места.
Аппаратные средства, корпуса аппаратных средств, металлические ящики надежно закрепить к несущим конструкциям здания. Разместить аппаратные средства, руководствуясь удобством их дальнейшего технического обслуживания. Точные места установки согласовать с Заказчиком, при согласовании исполнительской документации.

Оборудовать средствами контроля и управления доступом с установкой считывателей с идентификацией по PROX-картам следующие односторонние точки прохода:
1. Двери помещения № ;
2. Двери помещения № ;
3. Двери помещения № ;
4. Двери помещения № ;
5. Двери помещения № ;
6. Двери помещения № ;
7. Двери помещения № ;
8. Двери помещения № .

Оборудовать средствами контроля и управления доступом с установкой считывателей с идентификацией по PROX-картам следующие двусторонние точки прохода:
1. Шлюзовая кабина, установленная на входе в помещение № ;
2. Двери входа в помещение № из помещения № ;
3. Двери входа в помещение № из помещения № ;
4. Двери входа в помещение № ;
5. Двери входа в помещение № из помещения № ;
6. Двери входа в помещение № ;
7. Двери входа в помещение № ;
8. Двери входа в помещение № (на данной точке прохода установить на вход два считывателя, физически разнесенных друг от друга на расстояние 3 метра и обеспечить доступ в помещение только по успешной одновременной идентификации двух пользователей ИПК, на выход установить один считыватель).

В качестве исполнительных устройств применить электромагнитные замки с усилием удержания, соответствующим классу дверей, но не менее 300 кг. Блокируемые двери оборудовать доводчиками, соответствующими классу дверей. Обеспечить установку аварийных выключателей для разблокировки замков, турникетов и шлюзовой кабины в случае чрезвычайной ситуации.
Соединительные кабели по этажам уложить за фальшпотолком в гофрошлангах, раздельно слаботочные и силовые кабели. В местах спусков соединительных кабелей применить технологические монтажные короба белого цвета. К местам размещенияя пользовательских аппаратных средств выполнить подводку кабелей открытым способом в технологических коробах белого цвета фирмы «Legrand» или аналогичных. Все аппаратные средства и соединительные кабели промаркировать.
Электромагнитные замки запитывать от отдельных блоков питания, расположенных скрытно внутри блокируемых помещений. Электропитание СКУД выполнить в соответствии с действующими нормами и ПУЭ. Все оборудование СКУД должно иметь резервное электропитание, обеспечивающее работоспособность при потере электропитания в сети. Защитное заземление технических средств должно соответствовать ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на аппаратуру СКУД.
При проектировании СКУД необходимо руководствоваться требованиями действующих нормативно-технических документов, включая ГОСТ Р 51241 – 98 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", СНиП, ПУЭ.
Предусмотреть наличие ЗИП в составе 10% от применяемого оборудования.
Перед началом монтажных работ представить на согласование исполнительскую документацию
подробно/комментарии (5) >>

Пример ТЗ на СИСТЕМУ ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
11.10.2006 11:21

СИСТЕМА ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Все помещения независимо от их функционального назначения должны быть оборудованы двумя независимыми рубежами охранной сигнализации (периметр и объем) и сдаваться под охрану независимо друг от друга. Тип охранных зон и объединение их в разделы уточняется на этапе проектирования. Для сдачи помещений под охрану предусмотреть пользовательские пульты управления.
Средствами охранной сигнализации оборудовать двери запасных и эвакуационных выходов, места вводов коммуникаций, вентиляционных каналов и иных инженерно-технических сооружений, доступных для проникновения на территорию. Около дверей запасных и эвакуационных выходов установить пластиковые боксы для запасных ключей. Боксы должны быть заблокированы на открывание и включены в шлейф блокировки данной двери.
Внутренние двери заблокировать на открывание датчиками магнитоконтактными типа ИО 102-2, 102-4, 102-5.
Металлические наружные и внутренние двери в помещения заблокировать «на открывание» извещателями магнитоконтактными типа ИО 102-6, ИО 102-26, «на пересечение» извещателями типа «Фотон-Ш».
Для блокировки остекленных поверхностей на разбитие стекла использовать извещатели акустического принципа действия типа «Стекло-3», все открывающиеся элементы окон заблокировать магнитоконтактными извещателями типа ИО 102-4, 102 - 5.
Внутренние объемы помещений оборудовать извещателями типа «Фотон-СК», «Фотон -9».
Помещение хранилища защитить тремя самостоятельными рубежами охраны:
Первым рубежом охраны защитить входную дверь и дверной проем хранилища. На открывание дверь заблокировать извещателем магнитоконтактным ИО 102-6, на пресечение дверного проема извещателем «Фотон–Ш»;
Вторым рубежом защитить периметр помещения извещателем типа «Шорох-2».
Третьим рубежом защитить объем хранилища ИК извещателем типа «Фотон – СК» или комбинированного принципа действия типа SRDT;
В помещениях, установить кнопки тревожной сигнализации типа ИО 101-2.
Для «постановки/снятия» с охраны помещения хранилища установить отдельный пользовательский пульт управления. Место установки пульта согласовать на этапе проектирования.
Оборудованные техническими средствами охраны помещения, подключить к автономной системе охранной и тревожной сигнализации с выводом сигналов «тревоги» на ПЦО. Для управления системой на посту охраны установить пульт контроля и управления и АРМ на базе персонального компьютера, с выполненными и «привязанными» к системе охранной сигнализации планировками помещений.
Распределение помещений по зонам в зависимости от функционального назначения, а также точные места установки пультов управления и оборудования уточняются при разработке проектной документации.
Прокладку всех электрических проводов охранной и тревожной сигнализации выполнить скрыто в гофрошлангах или электрокоробах. Использовать возможность прокладки линий и трасс в запотолочном пространстве. Защитное заземление технических средств должно соответствовать ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на аппаратуру охранной и тревожной сигнализации.
Питание системы осуществить от сети 220В. Резервное питание системы должно обеспечивать работу ПКП и извещателей охранной и тревожной сигнализации при отключении сети 220В не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги. Оснастить АРМ дежурного бесперебойным источником питания UPS 650.
Перед началом монтажных работ согласовать проектную документацию.
подробно/комментарии (2) >>

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
10.10.2006 11:57

Инженерно-техническую укрепленность и оснащение Объекта комплексом технических средств охраны осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, которые необходимы при проектировании, в том числе:
• Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 09 октября 2002 года №199-П.
• ГОСТ 2.601-68 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».
• ГОСТ 2.602-68 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы».
• ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Общие положения».
• ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».
• ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
• ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний».
• РД 25.952-90/МВД России «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации».
• РД 78.36.003-2002/МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
• РД 78.36.002-99/ГУВО МВД России «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем».
• РД 78.145-93/МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
• РД 78.146-93/МВД России «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации»
• РМ 78.36.002-99/ГУВО МВД России «Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану». Методическое пособие.
• Р 78.36.002-99/ГУВО МВД России «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля». Рекомендации
• Р 78.36.003-99/ГУВО МВД России «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктам обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих банков и других форм и организаций техническими средствами охраны видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты».
• Р 78.36.005-99/ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления доступом» Рекомендации.
• Р 78.36.007-99/ГУВО МВД России «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов». Рекомендации.
• Р 78.36.008-99/ГУВО МВД России «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов». Рекомендации.
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
• СНиП 11- 01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
подробно/комментарии (9) >>

Новости
SearchInform представила новые разработки для ведения расследований инцидентов ИБ

Информационная безопасность в банке «ТРАСТ» соответствует требованиям стандарта

Компания «Техносерв» использовала решения Avaya в проекте по созданию «Национальной платформы Гелиос ТС-112»


 
--{ team void }-- Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru