1
Фрунт Станислав (djinnn) 06.06.2007 18:01
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Извините, наболело! Запускаю сейчас объект на железе NORTHERN COMPUTERS (PRO22IC) и ПО WinPak PRO 2005. Замучился решать проблемы. Вылезают одна за другой. Ставлю это ПО впервые, но такого "геморроя" от америкосов не ожидал. На объекте только турникеты, а режима работы "турникет" у модулей расширения просто нет!!! Считыватели могут работать в паре, но при доступе включают только первое реле и никакое другое. Можно выставить режим работы "один считыватель на одну дверь (дверь на вход/выход)", но при проходе через турникет, допустим на вход, по выходу приходит "взлом двери" и наоборот!!! Без написания триггеров и процедур реле вообще не включаются. Одну и туже карту (используются карты HID) можно присвоить двум владельцам. Перенести список сотрудников из EXEL в MSSQL-целая история, блин. Пользовательские настройки не сохраняются при перезагрузке, графических элементов - минимум, конфигурация очень замороченная. Если бы раньше не инсталлировал подобные системы СКУД на другом ПО - это врядли бы осилил! И при этом стоимость ПО и железа никак не соответствует возникающим проблемам. Хотя были обещаны "золотые горы". Брали сие творение в ЗАО "Интегратор"(http://www.integr.ru/ ), тех.поддержки от них - НОЛЬ! Помогает реально, но не регулярно, только Василий из питерского представительства NORTHERN COMPUTERS. Никогда, ни за что не возьмусь больше за инсталляцию WinPak! Кстати, может, кто знает как решить проблему: карта должна быть деактивирована сразу после события "выход". То есть, посетитель вошел на территорию, а затем вышел и карта доступа становится неактивной, допустим на месяц. Есть у кого реальный опыт инсталлирования WinPak Pro 2005? Конфигурирую методом "тыка" и чёй-то задолбало меня это. Может, конечно, у меня и руки кривые. Но с другим ПО как-то всё проще было и быстрее...
2
Колбасов Антон (Колбасов Антон) 08.06.2007 10:08
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Любопытно. Неужели всё действительно так плохо.
3
Кузнецов Андрей (Troublemaker) 08.06.2007 16:17
Ответить Сообщить модератору

Считыватели могут работать в паре, но при доступе включают только первое реле и никакое другое.
Такая тема была и на предыдуший версиях, когда конфигурируете систему, в Конфе панели снимайте Галку дверь, помогает более гибко Настраивать взаимодействие реле.
но при проходе через турникет, допустим на вход, по выходу приходит "взлом двери" и наоборот!!!

В реальности сам не сталкивался с такими проблемами, но и с (PRO22IC) не работал никогда С 5000 и 1000 Панелямиеще работал На турникетах.

Пользовательские настройки не сохраняются

Если имется ввиду, форма иразмер открытых окон, а онно вам Нада?? Машины ператора проходной перезагружается1разв пятилетку.

Перенести список сотрудников из EXEL в MSSQL
Уж в упоминаемой вами компании, с этим скриптом вообще не должно быть проблем, я по крайней мере пользовался им, и участвовал в его разработке.

тех.поддержки от них - НОЛЬ!

Ну а что вы хотите, когда инженерный совстав который занимался всеми инсталяциями со свремен Win-Pak 1,15 Там не сохранился мы все работаем в других местах.

карта должна быть деактивирована сразу после события "выход".
Не понятное техническое решение, карту проще отобрать на выходе картоприемником.
Замутить такое рещение вы только сможие установкой надстроечного скрипта который будет крутиться над SQL базой.

Но с другим ПО как-то всё проще было и быстрее...
Интересно с каким ПО у вас было проще и быстрее, мне просто интересно, Appaks 3000 я сам с боязньюлезу в политики безопастности, можно саммусебе так порезать права что востановит их только Производитель софта.
4
Ситников Дмитрий (johngordon) 29.10.2012 10:59
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Доброе время суток, не подскажете, как настроить winpak на картоприемники, что-б забирали только гостевые карты?
5
Низамутдинов Радик (Radtools) 29.10.2012 18:44
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

довелось мне давеча настраивать Nortern Computers (aka.Honeywell) - N 1000 под Itrium, по CurrentLoop. Вот это было адско! более не в жисть не возмусь за эту связку (N-1000+Itrium). Если к Win Pak есть более или менее адекватные маны (пусть даже на буржуйском языке) то под Итриум есть мега инструкция листах на 5... Как слепые котята тыкались "вслепую" настраивая скуд ^_^ ЭТО БЫЛА ЖЕСТЬ!

ПО Win Pak к сожалению пощупать не удалось (хотя заказчику впарили это ПО поставщики, не объясняя - "а нафег оно надо еси всё (ОС Болид, ПС ESMI, СКУД NC-N1000+СОТ с Интеллекта) крутиться на ИТРИУМ?" )...
ну это НАВЕРНОЕ отдельная история, история "о честных и порядочных продавцах Систем Безопасности" :)
6
Беднов Эдуард (Эдуард Б) 29.01.2013 14:36
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Мы однажды меняли WinPak на свое ПО, заказчик тоже был жутко недоволен WinPak, посмотрел наша инструкция по драйверу N-1000 52 страницы. Кстати ПО также поддерживает ОС Болид, ПС ESMI, СКУД NC-N1000+СОТ с Интеллекта
7
Clemink 18.12.2014 10:38
Ответить Сообщить модератору

Прошу прощения за некрофилию темы, но нигде не смог найти решение проблемы.
Перенесли win-pak 2 rel 3 на другую машину. Точнее установили с нуля на новой машине, делаем restore database всё проходит хорошо, но при открытии win-pak 2 не может подключится к communication server и muster server. Пытается подключиться по IP, на новой машине задавали такой же IP. Но не может. Прописывали в SystemManager'е вместо IP имя компа, но он все равно пытается к данным службам зацепиться по IP.
Что делать? Может этот адрес забит в самой базе, которую с другой машины перенесли? Тогда как поменять это значение в БД?

Новости
SearchInform представила новые разработки для ведения расследований инцидентов ИБ

Российские компании разработали типовой Микро-ЦОД

Информационная безопасность в банке «ТРАСТ» соответствует требованиям стандарта


 
--{ team void }-- Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru