Sec.Ru Интернет портал по безопасности
Мой Sec.Ru
Логин
или e-mail
Пароль
Забыли пароль?
Рейтинг@Mail.ru
Форум по безопасности на Sec.Ru

13-16 апреля 2015г. ВДНХ, пав. 75


Популярные темы
OSDP и что о нем думают инсталляторы, производители контроллеров и считывателей
К публикации "Дымовые оптико-электронные точечные пожарные извещатели. Основные схемные решения. Часть 3. ИК излучатели"
Модератору. Уберите у Руцкова право модерирования форума! Он пользуется этим правом в свою пользу и убирает все неудобные для себя вопросы, а это совершенно нечестно!
Несложная система СКУД в офис - что взять?
К публикации "Пороговые шлейфы сигнализации: от клемм – к матрицам. Часть 1. Общие сведения о пороговых шлейфах сигнализации"

О форуме
Регламент

Как пользоваться

Форум / Технические вопросы по безопасности / Охранно-пожарные системы / радиопреобразователя интерфейсов «С2000-РПИ».
радиопреобразователя интерфейсов «С2000-РПИ».

подписаться · отослать другу

1
Flout 29.06.2007 21:38
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Если кто-то уже пользовался С2000-РПИ поделитесь информацией (желательно паспорт и отзывы). Болид молчит, на сайте ничего не нашел, на письма не отвечают.
2
Troll_ 02.07.2007 09:54
Ответить Сообщить модератору

Он ещё пока не продаётся, насколько я знаю. Хотя как бы и готов. Собсна, до начала продаж какого-либо продукта "Болид" не выкладывает на сайт его паспорт, такая у них привычка. Вот как появится, значит, пошёл.
Ответил Spravka19
3
Poliserv 13.10.2008 14:26
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

А подлежит ли прибор пожарной сертификации?
4
Spravka19 18.10.2008 00:41
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Паспорт на сайте есть впродаже тоже.В паспорте много несостыковок в описание. Щас мучиюсь не магу настроить с2000м, мало информации.
Кто уже настроил помогите Срочно
Ответил rom
5
БЕН 18.10.2008 08:51
Ответить Сообщить модератору

Мне бы тоже такой прибор нужен,но Новосибе пока его нет.Ждемс...
6
rom 22.10.2008 23:31
Ответить Сообщить модератору

Так пульт С2000м настроили или нет? Я понял вы его не можете настроить. Если что пишите на почту.
7
Poliserv 05.11.2008 12:52
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

В Петербурге РПИ тоже купить негде. Пробовали настроить Риф Файндер 801 Альтоника как прописано в рекомандациях по организации RS485.

На объекте порядка 80 приборов с2000-4, сигнал-20. Все пожарка.
Стоит с2000М в протоколе Орион Про и рабочее место с АРМ "Орион Про".

Модем используем для присоединения одного прибора с2000-4 к существующему RS485.

После попыток настроить выяснилось:

- при настройке модемов необходимо увеличить задержки на RS485 программой RS485settings на 3, 4 порядка. При этом опросы очень сильно замедляются, работать становиться невозможно. Так что в любом случае этот вариант для большой системы не подходит.

- запустить модемы так и не удалось. При опросе прибор не находился. Болид прислал другой вариант задержек, но и они оказались не рабочими.
Ответил Rustam
8
Rustam 20.11.2008 15:10
Ответить Сообщить модератору

помогите настроить С2000 РПИ.вроде и мигает как положено но пульт С2000 М приборов не видит.пробовал увеличить задержки но ничего не выходит
9
Rustam 21.11.2008 14:33
Ответить Сообщить модератору

была такая же проблема отдали одному знакомому специалисту Риф Файндер 801 настроил.сказал что проблема в том что приборы обнаруживаются не сразу а в промежутке времени от 5 минут до нескольких часов.оказалось действительно так.и еще сигнал 20М не хочет с ними работать а сигнал 20 .02 вполне работает.
10
paha 08.01.2009 18:46
Ответить Сообщить модератору

настрою рпи 89267195836
11
paha 08.01.2009 18:50
Ответить Сообщить модератору

с рпи работают все приборы
12
maxxAVS 08.12.2009 16:41
Ответить Сообщить модератору

тоже столкнулся с проблемами при использовании РПИ (версия 1.02), сначала нечего не виделось, но передача какая то шла! оказалось дело в перемычке между нулями, нада ставить все равно еще дополнительно перемычку от 0В питания к 0В интерфейса на всех РПИ. Теперь проблема следующая: через комп с пульта видно другие приборы подключеные к пульту по РПИ и могу их даже настраивать! Но пульт их не видит! пишет НЕТ ПРИБОРА! в чем еще проблемы подскажите пожалуйста!
13
sasha71125 02.10.2010 16:47
Ответить Сообщить модератору

пропали объекты(связь шла через С2000-РПИ) визуальная сигнализация на MASTER: работа -светодиод горит
,RS485 быстро мигает,радио -не горит. Прибор работает только в пределах прямой видимости? объясните из опыта ,что обозначает данная световая индикация на приборе.Большое спасибо
14
БЕН 03.10.2010 19:26
Ответить Сообщить модератору

Насчет прямой видимости-примерно так и есть. РПИ не эксплуатировал, только опробовал "на столе". Один РПИ на подоконнике, другой в машине у коллеги, мощность на максимум.В прямой видимости норма, при въезде в арку связь пропадает.
Хочу попробовать ретрансляцию, руки не доходят.
Редактировал БЕН (03.10.2010 19:28)



Новое сообщение
Вы находитесь на форуме, как неавторизованный пользователь. Авторизоваться?
Имя:   до 20 символов
E-mail:
Орг-ция:   до 200 символов
Код   
Текст:
  


Новости
Мобильный телефон, как универсальное средство безопасности

Видео-фиксацией нарушений на дорогах Удмуртии займется особый отдел ГИБДД

Практические аспекты использования системы видеонаблюдения, как одного из обязательных элементов комплекса технических средств обеспечения безопасности торгового предприятия



Полезный совет
Если Вы хотите опубликовать информацию о проводимых Вашей компанией обучающих семинарах, перейдите в раздел Profi.Sec.Ru. Далее пройдите по ссылке «Разместить информацию о курсах», авторизуйтесь и внесите информацию.

 
--{ team void }-- Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru