Кудин Александр (Flout) 29.06.2007 21:38
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Если кто-то уже пользовался С2000-РПИ поделитесь информацией (желательно паспорт и отзывы). Болид молчит, на сайте ничего не нашел, на письма не отвечают.
2
Troll_ 02.07.2007 09:54
Ответить Сообщить модератору

Он ещё пока не продаётся, насколько я знаю. Хотя как бы и готов. Собсна, до начала продаж какого-либо продукта "Болид" не выкладывает на сайт его паспорт, такая у них привычка. Вот как появится, значит, пошёл.
3
Кривошей Николай (Poliserv) 13.10.2008 14:26
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

А подлежит ли прибор пожарной сертификации?
4
Баранов Олег (Spravka19) 18.10.2008 00:41
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Паспорт на сайте есть впродаже тоже.В паспорте много несостыковок в описание. Щас мучиюсь не магу настроить с2000м, мало информации.
Кто уже настроил помогите Срочно
Ответил rom
5
Басин Евгений (БЕН) 18.10.2008 08:51
Ответить Сообщить модератору

Мне бы тоже такой прибор нужен,но Новосибе пока его нет.Ждемс...
6
rom 22.10.2008 23:31
Ответить Сообщить модератору

Так пульт С2000м настроили или нет? Я понял вы его не можете настроить. Если что пишите на почту.
7
Кривошей Николай (Poliserv) 05.11.2008 12:52
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

В Петербурге РПИ тоже купить негде. Пробовали настроить Риф Файндер 801 Альтоника как прописано в рекомандациях по организации RS485.

На объекте порядка 80 приборов с2000-4, сигнал-20. Все пожарка.
Стоит с2000М в протоколе Орион Про и рабочее место с АРМ "Орион Про".

Модем используем для присоединения одного прибора с2000-4 к существующему RS485.

После попыток настроить выяснилось:

- при настройке модемов необходимо увеличить задержки на RS485 программой RS485settings на 3, 4 порядка. При этом опросы очень сильно замедляются, работать становиться невозможно. Так что в любом случае этот вариант для большой системы не подходит.

- запустить модемы так и не удалось. При опросе прибор не находился. Болид прислал другой вариант задержек, но и они оказались не рабочими.
Ответил Rustam
8
Rustam 20.11.2008 15:10
Ответить Сообщить модератору

помогите настроить С2000 РПИ.вроде и мигает как положено но пульт С2000 М приборов не видит.пробовал увеличить задержки но ничего не выходит
9
Rustam 21.11.2008 14:33
Ответить Сообщить модератору

была такая же проблема отдали одному знакомому специалисту Риф Файндер 801 настроил.сказал что проблема в том что приборы обнаруживаются не сразу а в промежутке времени от 5 минут до нескольких часов.оказалось действительно так.и еще сигнал 20М не хочет с ними работать а сигнал 20 .02 вполне работает.
10
paha 08.01.2009 18:46
Ответить Сообщить модератору

настрою рпи 89267195836
11
paha 08.01.2009 18:50
Ответить Сообщить модератору

с рпи работают все приборы
12
maxxAVS 08.12.2009 16:41
Ответить Сообщить модератору

тоже столкнулся с проблемами при использовании РПИ (версия 1.02), сначала нечего не виделось, но передача какая то шла! оказалось дело в перемычке между нулями, нада ставить все равно еще дополнительно перемычку от 0В питания к 0В интерфейса на всех РПИ. Теперь проблема следующая: через комп с пульта видно другие приборы подключеные к пульту по РПИ и могу их даже настраивать! Но пульт их не видит! пишет НЕТ ПРИБОРА! в чем еще проблемы подскажите пожалуйста!
13
sasha71125 02.10.2010 16:47
Ответить Сообщить модератору

пропали объекты(связь шла через С2000-РПИ) визуальная сигнализация на MASTER: работа -светодиод горит
,RS485 быстро мигает,радио -не горит. Прибор работает только в пределах прямой видимости? объясните из опыта ,что обозначает данная световая индикация на приборе.Большое спасибо
14
Басин Евгений (БЕН) 03.10.2010 19:26
Ответить Сообщить модератору

Насчет прямой видимости-примерно так и есть. РПИ не эксплуатировал, только опробовал "на столе". Один РПИ на подоконнике, другой в машине у коллеги, мощность на максимум.В прямой видимости норма, при въезде в арку связь пропадает.
Хочу попробовать ретрансляцию, руки не доходят.
Редактировал Басин Евгений (БЕН) (03.10.2010 19:28)



Новое сообщение
Вы находитесь на форуме, как неавторизованный пользователь. Авторизоваться?
Имя:   до 20 символов
E-mail:
Орг-ция:   до 200 символов
Код   
Текст:
  


Новости
В Абакане появятся камеры видеонаблюдения

Гаджет ? Игрушка или средство добывания информации (Мир и безопасность №3/2011)

В метро появится система защиты от природных и техногенных ЧС



Полезный совет
Любой зарегистрированный пользователь Портала может задавать вопросы на Форуме и получать квалифицированные консультации профессионалов по безопасности.

 
--{ team void }-- Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru