serox 29.09.2014 21:58
Ответить Сообщить модератору

Подскажите,пожалуйста,что это может быть?
PC 585
-напряжение на клеммах AC 16.9 V
-напряжение на клеммах AUX 0.9 V
Клавиатура не работает,датчики тоже.
377
Сизов Алексей (Сизов) 30.09.2014 09:22
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Может быть отказ схемы блока питания на плате, начиная с диодного моста и заканчивая стабилизатором. Кроме того, все выходы защищены электронными предохранителями. Если на проводах, подключенных к AUX, где-то короткое замыкание (не совсем близко по проводу, ибо на нем падает 0,9 В), такое тоже может быть. После снятия перегрузки выход должен восстановиться
378
serox 30.09.2014 16:58
Ответить Сообщить модератору

Спасибо за ответ.
Это мой второй PC 585.Первый был 10 лет назад.За это время уровень профессионализма официальных монтажников катастрофически упал.В этот раз подключили с 4го раза.Поэтому приходится вникать и разбираться самому.
-как вариант, попробовать отключить провода подключенные к AUX?
-ак можно проверить отказ блока питания на плате?Плата новая.Работала 2 месяца.Поддается ли она ремонту?
379
Сизов Алексей (Сизов) 01.10.2014 08:46
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Отключить провода, посмотреть, что будет на AUX. Если напряжение будет в норме, искать короткое замыкание в шине. Если напряжение по-прежнему слишком низкое, обращаться в сервис.
Ответил serox
380
serox 01.10.2014 14:09
Ответить Сообщить модератору

Большое спасибо за ответ.
381
S3m 19.10.2014 23:24
Ответить Сообщить модератору

Добрый день, подскажите с вопросом, неофиту.
Нужно добавить нового пользователя(хозяина) дабы он мог ставить снимать сигнализацию.
Присвоить ему номер и четырех значный код доступа на постановку и снятие.
Напишите последовательность действий, заранее спасибо.
В нашем ауле не скем посоветоваться, а без наглядного примера не получается (.
382
A. 20.10.2014 08:06
Ответить Сообщить модератору

S3m
Запрос - "искать ..... "
Проблем нет.... Удачи...
http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/ppk/dsc%20pc-585h.pdf

[ * ] [ 5 ] Программирование паролей доступа
Существует 37 паролей доступа для пользователя:
Пароль доступа ( 40 ) ......................Один основной пароль
Пароль доступа ( 01 ) – ( 32 ) ..........32 пароля доступа
Пароль доступа ( 33 ) – ( 34 ) ..........Два пароля «под угрозой»
Пароль доступа ( 41 ) – ( 42 ) ..........Два пароля управления
При помощи всех паролей доступа возможно брать под охрану и снимать с охраны все группы, которым они присвоены,
а также активировать программируемые выходы, используя команду [ * ] [ 7 ]. Пароли доступа могут быть как 4-х
цифровые, так и 6-тицифровые ( смотр. раздел 5.1 ‘Программирование паролей‘ ).
В инструкции пользователя РС585 описан процесс программирования паролей доступа на жидкокристаллических и
светодиодных клавиатурах.
Основной пароль ( 40 )
По умолчанию, с помощью основного пароля возможно выполнение любой функции клавиатуры. Этот пароль может
использоваться для программирования всех паролей доступа. При установленном режиме Неизменяемый основной
пароль, его может изменить только установщик.
Обычные пароли доступа – Пароли доступа ( 01 ) – ( 32 )
При помощи паролей доступа возможно снятие и взятие системы под охрану. При установленном режиме
Необходимость пароля для отключения, пользователю необходимо ввести пароль доступа для отключения зон.
Каждому паролю доступа может присваиваться запрограммированный атрибут отключения зон. Более подробную
информацию об атрибутах паролей доступа вы встретите в разделе 5.1 – ‘Программирование паролей’.
383
Сизов Алексей (Сизов) 20.10.2014 08:50
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Инструкция на прибор http://dsc-ru.pro/kontrol-nye-paneli/pc585.html#manuals
384
Петрук Владимир (V69) 18.11.2014 11:25
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Добрый день. Помогите с такой проблемой. У меня PC585, клава PC1555rkz. Последнее время не часто пользовался. Подключены были 5 зон. Светодиоды 6, 7 и 8 никогда и не загорались. Сейчас такая ситуация, горят: Система, 4 зона (пожарная), и зоны 6,7,8. Почитал инструкцию, после нажатия *2 загорелись 4 и 8. С установкой времени разобрался, а как убрать ошибку 4 "не удаётся связаться со станцией" никак не могу. Что делать дальше? Помогите, пож-ста.
385
Taras Tarasov (taraz) 18.11.2014 17:17
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Ошибка "не удалось связаться со станией мониторинга" по идее уберётся только когда буфер событий переполнится и она уйдет сама в стеке.
386
Сизов Алексей (Сизов) 19.11.2014 09:05
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Ошибка связи пропадает сразу после успешной передачи на станцию мониторинга, буфер в этом участвует, но косвенно. В любом случае, эти неисправности никак не могут быть связаны с индикацией зон 6,7,8. Проверяйте работу системы, проверяйте программирование. Непонятно, что произошло. Для советов по устранению ошибки связи расскажите, по какому каналу передаются сообщения на станцию мониторинга.
387
камыш 02.01.2015 19:28
Ответить Сообщить модератору

Помогите, в помещение был дым, сработал датчик, ввел код 1234 выключил сирену, а включить не могу горит зона систем и зона 2. И датчик на который дым попал.
388
Скиба Владимир (Владимир_Н) 02.01.2015 21:49
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Выключите и включите питание прибора
Ответил камыш
389
камыш 02.01.2015 23:03
Ответить Сообщить модератору

я без понятия что и куда...можно разжевать.... это код ввести надо или как ....
390
A. 03.01.2015 18:42
Ответить Сообщить модератору

Выключите и включите питание прибора - на АКБ перейдёт.... -:)

Задача: с дымового датчика надо снять подачу наряжения +12 В ...

Вариант 1
- непосредственно убрать на датчике "+" или "-" ...

Вариант 2
- запрограммирован програмный сброс,например, нажать клавиши - "*" "72" или "*" "71"

Вариант 3 - открыть прибор - снять c клеммы "+ AUX"

Вариант 4 - оключить прибор
п.1 - снять клеммы АКБ (любую)
п.2. - октлючить 220В (или 16В на входе платы)
п.3 - повторить в обратном порядке....
Установить время,год,дату... или будет ошибка...
Ввести пароль 1234 - поставить "под охрану".... С Новым Годом!... Не надо баловаться со спичками.... -:)
← Предыдущая 1 2 3 ... 13 14 15 16

Новости
Найден принципиально новый метод компрометации данных в компьютерах под управлением Windows

Информационная безопасность в банке «ТРАСТ» соответствует требованиям стандарта

Компания «Техносерв» использовала решения Avaya в проекте по созданию «Национальной платформы Гелиос ТС-112»


 
--{ team void }-- Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru