Медведев Александр (Annoynymous) 14.10.2014 22:30
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Добрый день.
Существует и давно эксплуатируется система порошкового пожаротушения на 30 С2000-АСПТ на общей территориии 12000 кв. м., у каждой по два-три ведомых КПБ, помещения без тушения тянут Сигналы-10. Голова - С2000М
Система оповещения досталась по наследству, то есть года четыре назад ОПС на Сигналах+КПБ модернизировали (читай - ободрали, что пригодилось - повесили снова) в АСППТ.
С тех самых пор оповещение работало исправно. Логика включения выхода КПБ - "включить при задержке пуска" в помещениях с тушением и "включить" - в помещениях только с сигнализацией.
И третьего дня произошло непонятное. По неизвестным причинам (из проводившихся по системе работ - добавилась одна С2000-4 для контроля маленького офиса) оповещение работать перестало. Из выясненного за день:
1. Выходы живые, из теста КПБ (который с тампера) включаются.
2. Связь есть со всеми приборами, АСПТ, разделы с шлейфами которых привязаны к выходам проблемного КПБ, снимаются-ставятся, извещения "Пожар" и "Задержка пуска" до пульта доходят что при ручном пуске, что при автоматическом, дистанционно тушение пускается.
3. Смена тактики реле на "Пожарный ПЦН" и "Включить" к пуску оповещения при пожаре не приводит.
4. КПБ живой, извещения о неисправностях (обрыв/КЗ выходов) на пульт приходят, при подключении к RS-485-2 АСПТ исправно щелкает выходами при пуске.5. Шлейфы в разделах те, которые нужно (1,2,5,9,10 ШС АСПТ)
6. С пульта включить выход вручную через управление реле тоже не выходит.

Очень надеюсь на вашу помощь, всю голову сломал.
2
Фалейчик Игорь (egor) 15.10.2014 13:58
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Может всё-же выход поддох? У них там защита стоит по выходам, судя по всему. Когда монтажники наколбасят что-нибудь типа КЗ, часто выход глохнет напрочь, а после обесточивания прибора часто восстанавливается при условии нормальной нагрузки.
Или просто запрограммировать еще один свободный выход и посмотреть, что получится.
3
Медведев Александр (Annoynymous) 16.10.2014 11:54
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Пробовал менять КПБ (вместо свежего 2.03 втыкал ископаемый 1.09), использовать разные выходы, притаскивал прямо к пульту (так до него метров 150 по интерфейсу). Различные тактики тоже пробовал, не помогло.
Заметил один интересный момент. Ставлю для выхода время управления 120 секунд, записываю конфигурацию в пульт (С2000М 2.05). Тут же вычитываю конфигурацию обратно, время управления оказывается равным 24 секунды. При попытке установить время управления в бесконечное, после считывания конфигурации оно почему-то равняется 31,875 секунды.
Пульту поплохело?
4
Кузьминов Сергей (Phoenix) 16.10.2014 12:23
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Я бы в таком случае перепрошил бы пульт и для надежности, после прошивки, сбросил бы на заводские настройки. Прошивку можно взять здесь: http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=107&t=161

Еще попробуйте скачать последние версии pprog и uprog. Глюки бывают из-за старых версий этих программ.
Несколько лет назад была у меня проблема с включением реле Сигнал-20П. Помогла задержка на включение 1 сек.

Вот кстати тема с задержкой 1сек.: http://forum.sec.ru/index.cfm?thread=1&thread_id=33031&page=1&#last
Редактировал Кузьминов Сергей В. (Phoenix) (16.10.2014 12:28)
5
Фалейчик Игорь (egor) 16.10.2014 18:09
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Ну, 31,875 секунды - это скорее всего всё же ближе к 32 тыс. секунд, а не 32 секунды с тысячными. Больше оно скорее всего не понимает, а пультец действительно можно попробовать перешить. Только нынешнюю программу лучше сохранить :-)
6
Медведев Александр (Annoynymous) 16.10.2014 19:19
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Нет, это именно с тысячными. Я ставил задержку 8191,875 секунд (максимально возможная для СПИ).
7
Медведев Александр (Annoynymous) 16.10.2014 19:21
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Спасибо за ссылки на прошивку, попробую обновить до 2.06. Задержку в 1 секунду ставил, не помогло, хотя ситуация была похожей на ситуацию в той теме - добавилась одна С2000-2 и началась сплошная метафизика.Попробую на прошивке посвежее с другим пультом, как раз завалялся.
8
Кирьян Алексей (Тест-Омск) 22.10.2014 05:46
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

может, поставленный с2000-4 имеет одинаковый адрес с имеющимся в системе оборудованием и система начинает глючить? или тоже было, что старый пульт (с2000) не видел новый прибор (с2000-4) - это было лет 5-7 назад: помню,чторешилипроблемузаменойверсиипульта.ввашемслучае-пробуйтеперепрошитьдо2.06.отпишитесьпорезультату,плиз...
9
Sibiryk 03.11.2014 03:01
Ответить Сообщить модератору

Добрый день всем.
Проблема вот в чем: Начали осваивать систему "Болид", но не можем получить вызов на телефон с С2000ИТ, вроде научились програмировать его через С2000USB . С2000ИТ хотим использовать в автономном режиме, подцепив его ШС к ПЦНу Гранит-16. Есть информация что так уже успешно цепляли.

Помогите новичкам! С уважением, smartunov.
10
Денис-ка 07.11.2014 14:45
Ответить Сообщить модератору

Делаю ОПС на оборудовании Болид С2000-КДЛ, нужно интегрировать в эту систему извещатели Optex для охраны периметра. Как это сделать?
11
Фалейчик Игорь (egor) 09.11.2014 19:09
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Если использовать извещетели с сухим контактом на выходе, то просто ставить С2000-АР1 или АР-2. Они для этого и сделаны. Типовое решение.
12
Кухар Владимир (stalker69ru) 15.12.2014 19:33
Ответить Написать личное сообщение Сообщить модератору

Заметил странные траблы в связке С2000М вер.2.05 и С2000-КПБ вер.2.03. С С2000-КПБ вер.2.02 всё Ок. Кто сталкивался с подобным?